湖南師范大學作為211重點大學,學校為了改善學生居住條件,對二里半校區所有學生宿舍樓進行新增空調,學校為了保證學生在學校能全面改善生活品質,同時拒絕宿舍的亂拉亂扯電線,亂用大功率電器造成負荷超重,引發火災等不安全因素。學校在增容方面提出幾點要求,一、原來老線路保留,新增加空調專用線路,二、電表采用一戶雙控控制,三、采用互聯網控制電量負荷,每戶照明回路功率控制到700W,空調回路控制到2200,四、空調回路采取階段性送電,每年確定空調使用階段為五個月。五、配電屏必須在原來配電房的基礎上進行改造,六、每棟樓停電改造時間不能超過24小時。面對客戶提出的要求,我們做了周密的安排。
先是原來線路的布局,我們安排多位工程師在現場對線路的走向,配電柜廠家的布局,施工的預案進行多次反復論證,將每個施工困難點,電表柜走線和原有線路的銜接等問題一一列出各種解決方案,在木蘭公寓不到10平米的配電房,要擺下280塊電表,電源總屏,對于行業里來講是一種挑戰,我們采取雙面布局,元器件上下合理安排,我們按照合同約定提前三天給師大的學弟學妹們供上了電,用上了空調。
在施工過程中,我們只能搶在學生上課時間去改造,一棟樓必選先將原來配電屏拆除,才能將新配電屏就位,為了不將每戶線路弄錯,必須將原有每戶的電線重新做標識,在施工現場90%以上原有線路都短了,必須對原來線路進行加長,在人員的安排搭配上盡量合理,師大的改造過程中,木蘭公寓這塊硬骨頭是非常堅硬,空間太小就制約我們施工的最大障礙,我們采取場內加場外的模式,白加黑的模式,做到配電房24小時車輪戰,在同事們的辛勤勞苦下,我們給師大的增容改造留下辛勤汗水!
浩峰成套作為一家專業的電氣成套廠,由原來的單一鈑金制作,逐步到電氣柜成套成套,客戶電路設計,客戶現場施工安裝,每一步都是為了幫客戶解決問題而出現,每一步均是站在客戶的立場去考慮問題,每一步都是踏實有力的一步。