定做配電箱必須做的功課(一)
電氣成套IP防護等級是如何分的
配電箱的IP防護等級依據是GB/T4942.2-93《低壓電器外殼防護等級》,根據不同的配電箱應用技術要求,選擇不同IP防護等級配電箱,避免因配電箱箱體防護能力差引起配電箱使用不夠安全的缺點,配電箱的IP防護等級要先知道什么是IP(防護等級)?
IP(International Protection)防護等級系統是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。將燈具依其防塵、防止外物侵入、防水、防濕氣之特性加以分級。這里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接觸到燈具內之帶電部分,以免觸電。
IP防護等級是由兩個數字所組成,第一個數字表示配電柜防塵、防止外物侵入的等級;第二個數字表示燈具防濕氣、防水侵入的密閉程度。數字越大,表示其防護等級越高,兩個標示數字所表示的防護等級如表一及表二。
第一個標示特性號碼(數字)所指的防護程度
第一個標示數字 :
0 無防護 對外界的人或物無特殊之防護 IP0-
1 防止大于50mm的固體物體侵入 ,防止人體(如手掌)因意外而接觸到配電柜內部之零件。防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 IP1-
2 防止大于12mm的固體物體侵入,防止人的手指接觸到配電柜內部之零件。防止中等尺寸(直徑大于12mm,長度大于80mm)的外物侵入 IP2-
3 防止大于2.5mm的固體物體侵入,防止直徑或厚度大于2.5mm之工具、電線或類似的細小的外物侵入而接觸到配電柜的內部零件 IP3-
4 防止大于1.0mm的固體物體侵入,防止直徑或厚度大于1.0mm之工具、電線或類似的細小的外物侵入而接觸到配電柜的內部零件 IP4-
5 防塵,完全防止外物侵入。雖不能完全防止灰塵侵入,但侵入的灰塵的量并不會影響配電柜的正常操作 IP5-
6 塵密 完全防止外物侵入,且可完全防止灰塵侵入 IP6-
第二個標示特性號碼(數字)所指的防護程度
第二個標示數字:
0 無防護 對外界的人或物無特殊之防護 IP-0
1 防止滴水侵入, 垂直滴下的水滴(如凝結水)對配電箱不會造成有害影響 IP-1
2 傾斜15°時仍可防止滴水侵入 ,當配電箱由垂直傾斜至15°時,滴水對配電箱不會造成有害影響 IP-2
3 防止噴灑的水侵入,防雨或防上與垂直的夾角小于60°之方向所噴灑的水進入配電箱造成損壞 IP-3
4 防止飛濺的水侵入 ,防止各方向飛濺而來的水進入配電箱造成損壞 IP-4
5 防止噴射的水侵入 ,防止來自各方向由噴嘴噴射出的水進入配電箱造成損壞 IP-5
6 防止大浪的侵入 ,裝設于甲板上的配電箱,防止因大浪的侵襲而浸水造成損壞 IP-6
7 防止浸水時的水侵入 ,配電箱浸在水中一定的時間或水壓在一定的標準以下能確保不因進水而造成損壞 IP-7
8 防止沉沒時的水侵入 ,配電箱無限期的沉沒早指定水壓的狀況下,能確保不因進水而造成損壞 IP-8
長沙市浩峰自控設備廠,作為專業定做各種配電柜,電氣成套的廠家,將相關的專業知識同大家分享!