關于配電箱及其接線問題的分析
臨時用電系統應采取“ 三級控制, 兩極保護” 系統, 即采用總配電箱、分配電箱、開關箱三級控制, 分級配電 同時在總配電箱和開關箱中分別裝設漏電保護器實行保護在正常情況下用電設備只能從開關箱中接線而在實際中, 有些施工單位因為某個用電設備與分配電箱比較近就直接叢分配電箱中接線使用,這是不安全的。 另外根據《安全規范》規定 導線從電桿引下進入配電箱應采用穿管保護并從箱底進線, 在保護管上端做防水彎頭些施工現場卻直接在電桿下加橫擔,采用瓷瓶配線引下直接從上方引入。導線進出箱體不加護套,不設防水彎頭。這種做法是切不可取的同時在施工現場上,我們還經常見到接線隨意性強配電箱平時沒上鎖或有上鎖但鑰匙不是專人管理= 進出線混亂不分路成束,不加保護管, 長短不齊,亂成一團亂接電源, 電源線直接鉤在刀開關上=箱內接線不規范, 導線削頭太長, 導體外露, “ 雞爪線” 現象嚴重箱內布線和電器開關布設不符要求刀開關瓷蓋掉失或螺帽不全一閘多機,甚至越過漏電保護器直接接刀開關上一個漏電保護器下配多個插座箱內殘留電線頭、殘熔體小工具等等, 甚至堆放鞋帽、食品等雜物已拆下的負荷線仍甩在箱內, 裸露線頭靠近開關電器另外在配電箱布置關于照明及配線問題施工現場照明的特點是點多, 面廣, 移動性、臨時性強, 使現場照明用電管理難度大, 易發生事故在潮濕場所和易觸及帶電體場所的照明電源電壓不得大于, 采用移動式照明場合的電源電壓不得超過 且不能用自藕式變壓器變壓, 另潮濕場所還應該采用密閉型防水防塵具。 然而我們看到的是,在粉底抹灰階段, 其地面極其潮濕, 工人不切斷電源就拿著綁在木條上的碘鎢燈隨意掛插或斜放著,便動手干活了手持式照明線路不離地敷設, 隨意放在地上亂拖亂拉= 過道處不穿管保護,斗車就在上面來來往往, 甚至有的工地采用鋁芯護套線花線作電源線有的導線和照明燈具綁在鐵絲上、鐵架上、樹權上另外,照明線老化現象嚴重,絕緣層破損= 照明線中間有接頭, 接頭處又不加保護照明線路不設開關箱, 也不設閘刀開關, 而把照明線路直接掛在其他設備的閘刀上, 或照明線路跳過漏電保護器而連接在閘刀開關上工地臨時設施內照明線路布設太低,隨意破口接頭,象蜘蛛網般拉線,甚至有人在其上面掛曬衣物等等。這些違規觀象屢見不鮮, 隱患不少,急需引起施工單位負責人高度重視。